地面工程验收规范
★木地板
(一)保证项目
木材材质的品种、规格、等级、质量和铺设时的含水率应符合《木结构工程施工及验收规范》(GBJ206-83)的有关规定。
铺设木制地板的基底工程必须符合本标准第2.4.6条的规定。
各种木质板面层与基层铺钉必须牢固无松动(或粘结牢固),粘贴使用的胶必须符合设计要求。
检查方法:检查测定记录、观察、脚踩或用小锤轻击检查,并检查胶的品种及合格证书。
注:空鼓面积不大于单块板面的1/8,且每间不超过抽查总数的5%者,可不计。
(二)基本项目
(1)木质面层表面质量应符合下列规定:
合格:木质板面应平整光滑、无刨痕、戗槎和毛刺,图纹清晰,油膜面层颜色均匀。
优良:木质板面应平整光滑、无刨痕、戗槎和毛刺,图纹清晰美观,油膜面层颜色均匀。
(2)木质板面层接缝的质量应符合下列规定:
①木板面层
合格:缝隙严密,接头位置错开,表面洁净。
优良:缝隙严密,接头位置错开,表面洁净,拼缝平直方正。
②拼花木板面层
合格:接缝严密,粘钉牢固,表面洁净,粘结无明显溢胶。
优良:接缝严密,粘钉牢固,表面洁净,粘结无溢胶,板块排列合理美观,镶边宽度周边一致。
(3)踢脚线的钱铺设质量应符合下列规定:
合格:接缝严密,表面光滑,高度、出墙厚度一致。
优良:接缝严密,表面平整光滑、高度、出墙厚度一致,接缝排列合理美观,上口平直,割角准确。
(4)木地板打蜡质量必须符合下列规定:
合格:木地板烫硬蜡、擦软蜡、蜡洒布均匀不露底,色泽一致,表面洁净。
优良:木地板烫硬蜡、擦软蜡、蜡洒布均匀不花不露底,光滑明亮,色泽一致,厚薄均匀,木纹清晰,表面洁净。
检验方法:观察、手摸和脚踩检查。
★塑胶类地面
(一)保证项目
塑胶类板块和卷材板的品种、规格、颜色、等级必须符合设计要求和国家现行有关标准规定,面料与粘接料应配套。
塑料类地面的基层必须符合笨标准第二章第四节相应规定。面层与基层采用粘接法施工。粘结必须牢固,不翘边,不脱胶,粘接无溢胶。
检验方法:观察、手摸和脚踩检查。
(二)基本项目
(1)塑胶类地面的面层质量应符合以下规定:
合格:表面洁净,图案清晰,色泽一致,接缝严密,周边顺直、无胶痕,与墙边交接严密。
优良:表面洁净,图案清晰,色泽一致,接缝严密顺直美观,拼缝处的图案、花纹吻合,无胶痕,与墙边交接严密,阴阳角收边方正。
(2)踢脚线的铺设质量应符合以下规定:
合格:表面洁净、粘接牢固、接缝平整、出墙厚度一致。
优良:表面洁净、粘接牢固、接缝平整、出墙厚度一致,上口平直。
(3)地面镶边的质量应符合以下规定:
合格:用料尺寸准确,边角整齐,拼接严密。
优良:用料尺寸准确,边角整齐,拼接严密,接缝顺直。
检验方法观察、手摸检查。
★地毯
(一)保证项目
地毯的品种、规格、质量、胶料及辅料应符合设计要求。
铺地毯的基底工程必须符合标准。
(二)基本项目
(1)地毯面层表面质量应符合以下规定:
合格:地毯固定牢固,毯面平挺不起鼓,不起皱,不翘边,拼缝处对花对线拼接密实平整,不显露拼缝,绒面毛顺光一致;收边合理,表面干净,无油污染物。
优良:地毯固定牢固,毯面平挺不起鼓,不起皱,不翘边,拼缝处对花对线拼接吻合密实平整,不显露拼缝,绒面毛顺光一致;异形房间花纹顺直端正,裁割合理,收边平正,无毛边。
(2)地毯同其它地面交接处和收口质量应符合下列规定:
合格:地毯同其它地面交接处和收口应顺直,压紧、压实。
优良:地毯同其它地面交接处和收口顺直,压紧、压实,接口处相邻部位地面要齐平,脚感舒适。
检验方法:观察、手摸检查。
★密缝石块材地面
适用于磨光大理石板、磨光花岗岩板等板块地面工程。
(一)保证项目
面层所用板块的品种、规格、级别、形状、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求。
面层与基层必须结合牢固、无空鼓。
检验方法:观察检查,用小锤轻击检查。
注:单块板块边角有局部空鼓,且不超过抽查总数的5%者,可不计。
(二)基本项目
(1)板块面层表面的质量应符合以下规定:
合格:板块挤靠严密,无错缝,表面平整洁净,图案清晰,周边顺直。
优良:板块挤靠严密,无缝隙,缝痕通直无错缝,表面平整洁净,图案清晰,无磨划痕,周边顺直方正。
(2)板块镶贴的质量应符合以下规定:
合格:任何一处独立空间的厂板颜色应一致,无明显色差,花纹近似。石板缝痕与石板颜色接近,擦缝饱满、平整洁净。
优良:任何一处独立空间的石板颜色应一致,花纹通顺基本一致。石板缝痕与石板颜色一致,擦缝饱满与石板齐平、洁净、美观。
(3)踢脚板铺设的质量应符合以下规定:
合格:踢脚板接缝严密,表面洁净,出墙高度、厚度一致,结合牢固。
优良:踢脚板排列有序挤靠严密不显缝隙、表面洁净、颜色一致、结合牢固,出墙高度、厚度一致,上口平直。
(4)地面镶边铺设质量应符合以下规定:
合格:用料尺寸准确,边角整齐,拼接严密。
优良:用料尺寸准确,边角整齐,拼接严密,接缝顺直。
(5)大理石花岗岩地面上蜡质量应符合以下规定:
合格:大理石花岗岩地面烫硬蜡、擦软蜡,蜡洒布均匀不露底,色泽一致,表面洁净。
优良:大理石花岗岩地面烫硬蜡、擦软蜡,蜡洒布均匀不露底,色泽一致,厚薄均匀,图纹清晰,表面洁净。
检验方法:观察、尺量、用小锤轻击检查。
★整体地面
适用于现制高级水磨石和碎拼大理石工程。
(一)保证项目
各种面层的材质,强度(配合比)和密实度应符合设计要求和施工规范的规定。
面层与基层结合牢固无空鼓。
检验方法:用小锤轻击检查。
(二)基本项目
(1)整体地面面层表面的质量应符合以下规定:
①高级水磨石面层
合格:表面平整洁净,无裂纹、砂眼和磨纹,石粒密实显露均匀,彩色图案一致,不混色;分格条牢固,顺直清晰。
优良:表面平整光洁,无裂纹、砂眼和磨纹,石粒密实显露均匀一致;彩色图案一致,相邻颜色不混色,分格条牢固,顺直清晰,阴阳角收边方正。
②碎拼大理石
合格:颜色协调,间隙适宜,磨光一致,无裂缝,表面平整洁净。
优良:颜色协调,间隙适宜美观。磨光一致,无裂缝和磨纹,表面平整光洁。
(2)踢脚板铺设质量应符合以下规定:
合格:与墙面结合牢固,出墙厚度均匀,上口平直。
优良:表面平整光洁,与墙面结合牢固,出墙厚度一致,上口平直。
(3)地面镶边质量应符合以下规定:
合格:拼接严密,相邻处不混色,分色线顺直,边角齐整。
优良:尺寸正确,拼接严密,相邻处不混色,分色线顺直,边角齐整光滑、清晰美观。
(4)现制高级水磨、碎拼大理石地面打蜡质量必须符合以下规定:
合格:现制地面烫硬腊、擦软腊,蜡洒布均匀不露底,色泽一致,表面洁净。
优良:现制地面烫硬腊、擦软腊,蜡洒布均匀不露底,色泽一致,厚薄均匀,图纹清晰,表面洁净。
检验方法:观察、尺量、用小锤轻击检查。
楼梯踏步饰面
适用于各种花岗岩石、大理石、水磨石楼梯踏步饰面板的镶贴装饰工程。
检查数量:每层梯段为一处,每处抽查不少于3个检查点。
圆形转梯吊线检查,每一自然层为一处,每处不少于3个检查点。
(一)保证项目
花岗岩石、大理石、水磨石产品的品种、规格、形状、颜色、纹理和质量应符合设计要求。
检验方法:观察、检查产品 合格证明书。
面层与基层结合必须牢固、无空鼓。
(二)基本项目
板块表面质量应符合以下规定:
合格:表面平整,光滑明亮,图案清晰,色泽一致,无裂纹。
优良:表面平整洁净,光滑明亮,图案清晰,色泽一致,周边顺直,踏步板外露面的板材厚度一致,小面和平面光洁度一致。
(1)踏步和台阶铺贴的质量应符合以下规定:
合格:铺贴位置正确,缝隙严密,踏步高度一致。防滑条位置准确平直,排列均匀,镶嵌牢固。
优良:铺贴位置正确,缝隙严密,缝隙通直,无错缝。板材缝痕与石板颜色一致,擦缝饱满,平整洁净,防滑条位置准确平直,排列均匀整齐,凸出板面高度一致,美观,镶嵌牢固。
(2)花岗岩石、大理石、水磨石板块打蜡质量应符合以下规定:
合格:花岗岩石、大理石、磨石烫硬腊、擦软腊,蜡洒布均匀不露底、色泽一致,表面洁净。
优良:花岗岩石、大理石、磨石烫硬腊、擦软腊,蜡洒布均匀不露底、色泽一致,厚薄均匀,图纹清晰,表面洁净。
检验方法:观察,用脚着力趟扫,脚感舒适。
墙面工程验收规范
凡本章所涉及的各种墙面装饰工程,其基底必须符合本标准有关规定。
★轻钢龙骨隔断墙面
本节适合于以轻钢龙骨为骨架,以纸面石膏板水泥加压板及胶合板等做罩面板的隔断工程。
检验数量:观感普查,允许偏差项目随机抽查总量的20%。
(一)保证项目
1、隔断工程所用材料的品种、级别、规格、颜色必须符合设计和国家现行有关标准的规定。
2、面板安装必须牢固,无脱层、翘曲折裂、缺棱掉角。
3、轻钢龙骨安装位置必须正确,连接牢固,无松动,正确选用龙骨系列并符合产品组合要求。
检验方法:观察、手扳、尺量检查、检查产品合格证书。
(二)基本项目
(1)罩面板表面质量应符合以下规定:
合格:表面平整、洁净,光滑,不露钉帽,套割电气盒盖位置准确,套割整齐。
优良:表面平整、洁净,拼缝严密顺平,光滑,不露钉帽,无返锈、麻点和锤印,套割电气盒盖位置边缘整齐、套割方正。
(2)罩面板接缝的质量应符合以下规定:
①纸面石膏板
合格:接缝均匀,顺直,位于龙骨上;自攻钉间距符合有关标准规定。
优良:接缝均匀、宽窄一致、顺直、位于龙骨上;自攻钉间距符合有关标准规定。
②胶合板
合格:接头位于龙骨上,明缝或压条的宽、厚、深度基本一致,与龙骨接合严密。
优良:接头位于龙骨上,明缝或压条的宽、厚、深度一致、平直、与龙骨接合严密。
(3)隔墙内填充材料应符合以下规定:
合格:用料干燥,铺设厚度均匀填充密实,接头无空隙。
优良:用料干燥,铺设厚度符合要求均匀一致,填充密实,接头无空隙,无下坠。
(4)隔墙防潮层涂刷应符合以下要求:
合格:涂刷均匀,无流淌,无露底。
优良:涂刷厚度均匀一致无流淌,无露底。
检验方法:观察、尺量检查。
★高级抹灰墙面
本节适用于石灰砂浆、水泥砂浆、混合砂浆、聚合物水泥砂浆、膨胀珍珠岩水泥砂浆、纸筋、麻刀灰及石膏灰等高级抹灰工程。
检查数量:观感普查,允许偏差项目随机抽查总量的20%,柱群,除纵横向做贯通检查外,柱体逐根检查。
(一)保证项目
抹灰基底工程需符合本标准有关规定。
柱群中各柱位置正确,纵、横成行在同一直线上。
检验方法:观察、尺量检查。
(二)基本项目
(1)抹灰表面应符合以下规定:
合格:表面光滑、洁净,颜色均匀,无明显抹纹;线角和灰线平直方正。
优良:表面光滑、洁净,颜色均匀,无抹纹,线角和灰线平直方正,清晰美观。
(2)孔洞、槽、盒和管道后面的抹灰表面应符合以下规定:
合格:尺寸正确,边缘整齐,管道后面平顺。
优良:尺寸正确,边缘整齐,光滑、方正管道后面平整、光滑。
(3)护角和门窗框与墙体间缝隙的填塞质量应符合以下规定:
合格:护角用料和高度符合现行施工规范规定,表面平顺。门窗框与墙体间缝隙填塞密实。
优良:护角用料和高度符合施工规范规定。门窗框与墙体间缝隙填塞密实、表面平顺光滑。
(4)分格缝(条)的质量应符合以下规定:
合格:宽度、深度均匀一致,棱角整齐,横平竖直。
优良:宽度、深度一致,平整光滑,棱角整齐,横平竖直。
检验方法:观察、手摸、用小锤轻击和用尺量检查。